ustaw 10K -jesli będzie pracować stabilnie to jeszcze troszkę otwórz - tzr jaki typ jakiego producenta?
serie te2 te5 danfossa możesz spoko ustawiać na 8K.
inna sprawa -czy wzrost wydajności przytakim ustawieniu przegrzania nie podbije ci za mocno HP -przynajmniej na czas schładzania układu po postoju.
będziesz musiał jakiś kompromis.

ale zacznij od regulacji presa HP. to podstawa.

i sprawdź czy nie za dużo czynnika -może "przeładowany" układ i zalewa skraplacz?
jeśli na 8K -HP podczas wychładzania -układu -w kilka minut po starcie utrzyma się w granicach 24bar -ja bym tak zostawił.

trzeba posiedzieć nawet kilka godzin i poobserwować.
chillery to dość skomplikowane układy -naprawy tez się cenią -wiec te dodatkowe 2-3 godz obserwacji i regulacji powinieneś jakoś w kosztorysie zmieścić i wyjść na swoje...
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa