ustaw 10K -jesli będzie pracować stabilnie to jeszcze troszkę otwórz - tzr jaki typ jakiego producenta?
serie te2 te5 danfossa możesz spoko ustawiać na 8K.
inna sprawa -czy wzrost wydajności przytakim ustawieniu przegrzania nie podbije ci za mocno HP -przynajmniej na czas schładzania układu po postoju.
będziesz musiał jakiś kompromis.
ale zacznij od regulacji presa HP. to podstawa.
i sprawdź czy nie za dużo czynnika -może "przeładowany" układ i zalewa skraplacz?
jeśli na 8K -HP podczas wychładzania -układu -w kilka minut po starcie utrzyma się w granicach 24bar -ja bym tak zostawił.
trzeba posiedzieć nawet kilka godzin i poobserwować.
chillery to dość skomplikowane układy -naprawy tez się cenią -wiec te dodatkowe 2-3 godz obserwacji i regulacji powinieneś jakoś w kosztorysie zmieścić i wyjść na swoje...
serie te2 te5 danfossa możesz spoko ustawiać na 8K.
inna sprawa -czy wzrost wydajności przytakim ustawieniu przegrzania nie podbije ci za mocno HP -przynajmniej na czas schładzania układu po postoju.
będziesz musiał jakiś kompromis.
ale zacznij od regulacji presa HP. to podstawa.
i sprawdź czy nie za dużo czynnika -może "przeładowany" układ i zalewa skraplacz?
jeśli na 8K -HP podczas wychładzania -układu -w kilka minut po starcie utrzyma się w granicach 24bar -ja bym tak zostawił.
trzeba posiedzieć nawet kilka godzin i poobserwować.
chillery to dość skomplikowane układy -naprawy tez się cenią -wiec te dodatkowe 2-3 godz obserwacji i regulacji powinieneś jakoś w kosztorysie zmieścić i wyjść na swoje...