totalny brak informacji -a zgadywać to każdy może -trochę lepiej lub trochę gorzej.
podajesz ssanie -podaj i tłoczenie mierzone w tym samym czasie. -podeprzyj przegrzaniem... -mając kilka danych można analizować wzajemne zależności. mając pojedynczą daną -jedną wielkość -nie wie się nic.
i nie mów, że nie ma przyłącza pod manometr tłoczny...
przyłącze niepotrzebne -jak wszystko dobrze
-jak masz źle 3 klimy to powinieneś mieć po 10 dodatkowych punktów pomiarowych -żeby wiedzieć co się dzieje w układzie lepiej niż fabryka i projektant...
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-06-30, 14:49:06 przez wit.)
podajesz ssanie -podaj i tłoczenie mierzone w tym samym czasie. -podeprzyj przegrzaniem... -mając kilka danych można analizować wzajemne zależności. mając pojedynczą daną -jedną wielkość -nie wie się nic.
i nie mów, że nie ma przyłącza pod manometr tłoczny...
przyłącze niepotrzebne -jak wszystko dobrze
-jak masz źle 3 klimy to powinieneś mieć po 10 dodatkowych punktów pomiarowych -żeby wiedzieć co się dzieje w układzie lepiej niż fabryka i projektant...