Witam,
ostatnio uruchamiałem chiński wynalazek typu "No name" który nie za bardzo chce
chłodzić, jest prawie nowy nie był dużo używany, pomierzyłem parametry
prosiłbym o ocenę czy ten cud techniki to szmelc czy może akurat były niekorzystne warunki
pomiary robione były miernikiem Testo 557
Ciśnienie ssania - 8,8 Bar
Ciśnienie tłoczenia - 26 Bar
Temp. parowania zmierzona - 11,2 st.
Temp. skraplania zmierzona - 35,5 st.
Temperatura zewnetrzna - 33,2 st.
Temperatura powietrza nawiewanego - 15,2 st.
Temperatura powietrza w pom. chłodzonym - 28 st.
Temperatura na wyjściu skraplacza - 36,4 st.
Temperatura na wyjściu z parownika - 8 st.
Prąd pobierany przez sprężarkę - 2,90 A (przy I znam. = 3,56A)
Czynnik chłodniczy R 410A