pokerstar24 napisał(a):Witam,
ostatnio uruchamiałem chiński wynalazek typu "No name" który nie za bardzo chce
chłodzić, jest prawie nowy nie był dużo używany, pomierzyłem parametry
prosiłbym o ocenę czy ten cud techniki to szmelc czy może akurat były niekorzystne warunki
pomiary robione były miernikiem Testo 557
Ciśnienie ssania - 8,8 Bar
Temp. parowania zmierzona - 11,2 st.
Temperatura powietrza w pom. chłodzonym - 28 st.
Temperatura na wyjściu z parownika - 8 st.
Prąd pobierany przez sprężarkę - 2,90 A (przy I znam. = 3,56A)
Czynnik chłodniczy R 410A
Witam
A jakich parametrów byś oczekiwał?
Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY