stefanbud napisał(a):Witam
A jakich parametrów byś oczekiwał?
Hmm, 26 Bar na tłoczeniu przy czynniku R 410A to chyba za mało,
Temp. skaraplania + 35st. przy temp. zewn. 33,2 różnica wynosi niecałe 2 stopnie więc
odbiór ciepła jest raczej kiepski nie wiem czy ten czynnik w ogóle się skrapla
a co do hipotezy że układ jest przepełniony czynnikiem to przed uruchomieniem
ściągnąłem stary czynnik i wbiłem nowy wagowo tyle ile ma być przy długości instalacji 4-5m.