stefanbud napisał(a):Stefan na podstawie pierwszego postu cyt-Ciśnienie ssania - 8,8 Temp. parowania zmierzona - 11,2 st.Mój wniosek przegrzanie 3k a powinno być 6-8k Co do pytania o wydajność urządzenia to oczywiście wzrasta wraz ze wzrostem temperatury parowania (są pewne granice tej teorii)W tym przypadku wydajność urządzenia jest mała bo różnica pomiędzy temperaturą skraplania a temp. zewnętrzną jest mała.Tymi danymi się sugerowałem Stefan.I to wszystko.klimatolog napisał(a):Układ jest po prostu przepełniony czynnikiemWitam![]()
Ciśnienie ssania - 8,8 Bar Jest bynajmniej za wysokie. Dla czynnika 410-a w klimatyzacji.
Na jakiej podstawie tak stwierdziłeś? Wiedzy czy doświadczenia? Zadam Ci Twoje ulubione pytanie. Czy ze wzrostem temperatury odparowania wydajność wzrasta czy spada? Zakładając że dla R410A 7bara to 0,5st. C.
pokerstar24 napisał(a):Hmm, 26 Bar na tłoczeniu przy czynniku R 410A to chyba za mało,
Temp. skaraplania + 35st. przy temp. zewn. 33,2 różnica wynosi niecałe 2 stopnie więc
odbiór ciepła jest raczej kiepski nie wiem czy ten czynnik w ogóle się skrapla
a co do hipotezy że układ jest przepełniony czynnikiem to przed uruchomieniem
ściągnąłem stary czynnik i wbiłem nowy wagowo tyle ile ma być przy długości instalacji 4-5m.
A te 26bara to przed skraplaczem czy za. Oznacz na rysunku gdzie robiłeś pomiary które opisałeś w pierwszym poście.
Pozdrawiam
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
![[Obrazek: uklchlod.jpg]](https://lh6.googleusercontent.com/-yKAw_77mNoU/UCIN4mWlPiI/AAAAAAAABSE/g4IARtb7WHs/s720/uklchlod.jpg)