klimatolog napisał(a):Stefan na podstawie pierwszego postu cyt-Ciśnienie ssania - 8,8 Temp. parowania zmierzona - 11,2 st.Mój wniosek przegrzanie 3k a powinno być 6-8k Co do pytania o wydajność urządzenia to oczywiście wzrasta wraz ze wzrostem temperatury parowania (są pewne granice tej teorii)W tym przypadku wydajność urządzenia jest mała bo różnica pomiędzy temperaturą skraplania a temp. zewnętrzną jest mała.Tymi danymi się sugerowałem Stefan.I to wszystko.Witam
Podchodząc ściślej 4,5K, takie błędy występują przy analogowym liczeniu przegrzania. Kupując manometr Testo, jeżeli chcemy być już nowocześni, powinno pomyśleć się o modelu Testo 570 z możliwością zapisu diagnozy pracy urządzenia i przeniesienia tych danych na komputer lub odczyt tych danych na komputerze w czasie rzeczywistym jeżeli mamy jakieś zastrzeżenia co do pracy układu chłodniczego a nie znamy urządzenia i algorytmu pracy jaki producent narzucił urządzeniu. W kolegi poście jest dużo niewiadomych. Począwszy od: braku czasu pomiaru, czasu momentu spisania odczytu. Kolega podał nam wycinek pomiaru który wyrwał z cyklu pracy, a może w tym momencie klimatyzator się dostosowuje do warunków. Brak nam jest wiedzy na temat technologii urządzenia czy jest to On/Off czy Inwerter, ale w sumie nie wiem czy jest to istotne.
Do czego dążę, przy obserwacji parametrów pracy układu chłodniczego klimatyzatorów ważne jest około pierwszych 15min. Nieraz jest tak że parametry zmieniają się dość szybko raz w górę raz w dół, dlatego ktoś wymyślił Superheat czyli przegrzanie. Jeżeli ten parametr jest w miarę stabilny czyli około 6-8K, przez pewien okres po niestabilności na początku pomiaru to możemy być spokojni przy On/Offach że urządzenie dotarło do zadanego mu przez producenta zadania. Przy R410A, 7,1bara i 8st.C - 8K Superheat to model wzorcowy zwykłego On/Off, bez bajerów typu regulator obrotów i dodatkowe algorytmy pracy i czujniki jakie stosują producenci do tej technologii teraz.
Nie możemy też wpadać w panikę jeżeli ciśnienie parowania skoczyło nam do 8,8bara, może jest takie zamierzenie producenta urządzenia.
Na dole macie zdjęcia z pomiarów podobnego urządzenia i porównajcie co to jest wycinek z pomiarów jaki podał kolega a co kompletny pomiar nad którym można się chwile zastanowić i wyciągnąć wnioski.
![[Obrazek: pomiar1.jpg]](https://lh6.googleusercontent.com/-h7_bdCJCPPU/UCNg8LXKnWI/AAAAAAAABS8/y5zBZ_0pcUE/s800/pomiar1.jpg)
![[Obrazek: pomiar2.jpg]](https://lh6.googleusercontent.com/-l4jKtE5Dy8Q/UCNhBigUfpI/AAAAAAAABTE/e2i6VEUQahk/s800/pomiar2.jpg)
![[Obrazek: pomiar3.jpg]](https://lh6.googleusercontent.com/-lXaoDvGYXIg/UCNhG3v7bOI/AAAAAAAABTM/2DR43nTvFiE/s800/pomiar3.jpg)
Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY