stefanbud napisał(a):A te 26bara to przed skraplaczem czy za. Oznacz na rysunku gdzie robiłeś pomiary które opisałeś w pierwszym poście.
zgodnie z życzeniem wstawiam rysunek z oznaczeniami pomiarów oraz dodatkowo informuję że:
Qchł. urzadzenia = 2638W
typ urządzenia On/Off, nie inwerter
ciśnienie tłoczenia byłem w stanie zmierzyć ponieważ wlutowałem zawór serwisowy przed kapilarą
która znajduje się w jedn. zewnetrznej
Być może mogłem dołożyć jeszcze trochę i kupić Testo 570 , może to był i błąd ale model 557 też jest niezły
i można się fajnie pobawić
Mam pytanie do kol. stefanbud w jaki sposób robi pomiary wszystkich parametrów w czasie
rzeczywistym jeżeli jednostki są często sporo oddalone od siebie, w innych pomieszczeniach,
przedzielone ścianami itp. a sonda do pomiaru temp. przegrzania ma ok. 1m długości?
jestem tu na forum po to żeby się czegoś dowiedzieć od fachowców którymi część użytkowników
forum niewątpliwie jest, a przed niektórymi pewnie zdjąłbym czapkę z głowy.
Gdybym wiedział dlaczego ten split nie chłodzi tak jak powinien to nie utworzyłbym tego wątku
bo i po co?
więc prosiłbym o rzeczowe odpowiedzi jak na fachowców przystało