Tak, ma funkcję grzania ale nie przełączałem go na grzanie

Dzisiaj zrobiłem jeszcze raz pomiary przy innych warunkach i parametry wyszły zupełnie inne
było zdecydowanie chłodniej +20st., ciśn. ssania spadło do 7,8 Bar a tłoczenia do 18,5 Bar

Temp. skraplania +29,3 st.
Temp. parowania -1st.
Temp. na wyjściu parownika +2,3st. czyli przegrzanie wynosi 3,3K
Temp. na wyjściu skraplacza +23,1st. czyli dochłodzenie 6,2K

w wyniku tych wszystkich zmian temperatura nawiewu spadła do 6,3st. momentami nawet do 5,9
czyli rękę juz dobrze mrozi

zdaję sobie sprawę z tego że przy +20st. na zewnątrz nikt klimatyzatora nie będzie włączał
za wyjątkiem chłodzenia pomieszczeń technicznych ale nie da się ukryć że warunki w jakich
zachodzi proces skraplania mają duże znaczenie dla wydajności urzadzenia

prosiłbym o jakieś sugestie dotyczące instalowania jednostek zewnętrznych
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa