Tak, ma funkcję grzania ale nie przełączałem go na grzanie
Dzisiaj zrobiłem jeszcze raz pomiary przy innych warunkach i parametry wyszły zupełnie inne
było zdecydowanie chłodniej +20st., ciśn. ssania spadło do 7,8 Bar a tłoczenia do 18,5 Bar
Temp. skraplania +29,3 st.
Temp. parowania -1st.
Temp. na wyjściu parownika +2,3st. czyli przegrzanie wynosi 3,3K
Temp. na wyjściu skraplacza +23,1st. czyli dochłodzenie 6,2K
w wyniku tych wszystkich zmian temperatura nawiewu spadła do 6,3st. momentami nawet do 5,9
czyli rękę juz dobrze mrozi
zdaję sobie sprawę z tego że przy +20st. na zewnątrz nikt klimatyzatora nie będzie włączał
za wyjątkiem chłodzenia pomieszczeń technicznych ale nie da się ukryć że warunki w jakich
zachodzi proces skraplania mają duże znaczenie dla wydajności urzadzenia
prosiłbym o jakieś sugestie dotyczące instalowania jednostek zewnętrznych
Dzisiaj zrobiłem jeszcze raz pomiary przy innych warunkach i parametry wyszły zupełnie inne
było zdecydowanie chłodniej +20st., ciśn. ssania spadło do 7,8 Bar a tłoczenia do 18,5 Bar
Temp. skraplania +29,3 st.
Temp. parowania -1st.
Temp. na wyjściu parownika +2,3st. czyli przegrzanie wynosi 3,3K
Temp. na wyjściu skraplacza +23,1st. czyli dochłodzenie 6,2K
w wyniku tych wszystkich zmian temperatura nawiewu spadła do 6,3st. momentami nawet do 5,9
czyli rękę juz dobrze mrozi
zdaję sobie sprawę z tego że przy +20st. na zewnątrz nikt klimatyzatora nie będzie włączał
za wyjątkiem chłodzenia pomieszczeń technicznych ale nie da się ukryć że warunki w jakich
zachodzi proces skraplania mają duże znaczenie dla wydajności urzadzenia
prosiłbym o jakieś sugestie dotyczące instalowania jednostek zewnętrznych