Zgłupiałem.Bo pewne rzeczy powinny być podane w ciśnieniach.Jak temperatura parowania może być wyższa niż temperatura na wyjściu z parownika?Chyba że czynnik zaczyna odparowywać tam gdzie może z powodu obniżenia temperatury i ciśnienia czyli na końcu parownika.A część parownika pracuje jako skraplacz z powodu przepełnienia układu.Analizuję pierwsze parametry.Nawet gdyby układ był przepełniony czym sugerowałem się tym że człowiek obsługujący go w pierwszym poście ma pojęcie nad tym co robi to napiszę że temperatura skraplania powinna być niższa niż temperatura wyjścia czynnika ze skraplacza.Kolego jeśli podajesz dane na odcinkach to podawaj je w takich jednostkach w jakich je odczytałeś.Czy twój przyrząd posiada pomiar ciśnienia?Nie musisz tego przekładać na temperatury.Bo każdy doświadczony nie zmierzy przegrzania dwoma termometrami umieszczonymi na rurze ssącej i za zaworem rozprężnym mierząc różnicę.To nie chodzi o taką różnicę temperatur.Wykładnikiem w tym pomiarze jest ciśnienie przeniesione na temperaturę.Myślę że jesteś albo wielkim cwaniakiem albo wielce nie douczonym i zmobilizowanym serwisantem który otrzymał swój pierwszy przyrząd.On za ciebie nic nie naprawi.Musisz mu pomóc.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?