1.Przejść na gaz 407C. Zamontować filtr na ssaniu. Zamówić sprężarkę z zaworami czyli z możliwością jej odkręcenia w celu wymiany oleju. Trzy wymiany oleju po paru godzinach pracy, po tygodniu i po miesiącu.
2.Z gazem 422D to samo.
Sam osobiście bym przeszedł na 407C. O wymianie filtru na cieczy i kontroli zakwaszenia oleju nie muszę wspominać bo to jest chyba oczywiste. Aha jeszcze zawór rozprężny bym pozostawił ale w wycenie naprawy bym go wliczył jakby coś z nim było nie tak. Powiadamiając o tym klienta. Konieczna modyfikacja automatyki centrali wentylacyjnej bez tego bym nawet układu chłodniczego nie uruchamiał. W takich sytuacjach wymiana stycznika obowiązkowa.
2.Z gazem 422D to samo.
Sam osobiście bym przeszedł na 407C. O wymianie filtru na cieczy i kontroli zakwaszenia oleju nie muszę wspominać bo to jest chyba oczywiste. Aha jeszcze zawór rozprężny bym pozostawił ale w wycenie naprawy bym go wliczył jakby coś z nim było nie tak. Powiadamiając o tym klienta. Konieczna modyfikacja automatyki centrali wentylacyjnej bez tego bym nawet układu chłodniczego nie uruchamiał. W takich sytuacjach wymiana stycznika obowiązkowa.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.