Wymiana sprężarki w układzie z R22

11 Odpowiedzi, 9547 Wyświetleń

p.obelix

  2012-08-19, 12:37:20
Zaawansowany użytkownik
#9
1.Przejść na gaz 407C. Zamontować filtr na ssaniu. Zamówić sprężarkę z zaworami czyli z możliwością jej odkręcenia w celu wymiany oleju. Trzy wymiany oleju po paru godzinach pracy, po tygodniu i po miesiącu.
2.Z gazem 422D to samo.
Sam osobiście bym przeszedł na 407C. O wymianie filtru na cieczy i kontroli zakwaszenia oleju nie muszę wspominać bo to jest chyba oczywiste. Aha jeszcze zawór rozprężny bym pozostawił ale w wycenie naprawy bym go wliczył jakby coś z nim było nie tak. Powiadamiając o tym klienta. Konieczna modyfikacja automatyki centrali wentylacyjnej bez tego bym nawet układu chłodniczego nie uruchamiał. W takich sytuacjach wymiana stycznika obowiązkowa.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa