klimatolog napisał(a):Witamgrubas300 napisał(a):temperatura odparowania jest 1 na plusie ;/Przegrzanie wynosi 11 K fajne dla mrożni.Powinno być mniejsze.Zacznij od dopuszczenia nominalnej ilości i od tego momentu szukaj problemu mając na uwadze bardzo długi ciąg.
Od kiedy wynikiem przegrzania jest odparowanie i odparowanie? Żeby kierować się ?toh(K przegrzanie) trzeba mieć: to(?C odparowanie) w wielkości 0, +1?C a z parametrem toh(?C przegrzana para) daje nam obraz stanu ilości czynnika czy się mylę.
Pozdrawiam
Znaki zapytania to: Delta i stopnie. Nie wiem jak się wkleja znaki specjalne.
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-09-06, 05:37:32 przez Stefanbud.)