stefanbud napisał(a):stefanbud] Pożyjemy zobaczymy jakie przegrzanie w układzie.Ja wywnioskowałem je z opisu.I jak pisałem będzie zbliżone do mrożni.Znasz pojęcie nie ucz księdza pacierza?Ta klima prawie nie posiada elementu dławiącego na dzień dzisiejszy skoro zalodzona jest sprężarka.Zapewne nie posiada odbioru ciepła.Bo gdyby miała to do oblodzenia sprężarki by nie mogło dojść.Elementem rozprężnym jest ciepło silnika sprężarki.Sprężarka pracuje i spełnia 2- role.drugą jej rolą w tym przypadku (sztuczną i dodatkową) jest pełnienie roli separatora cieczy.Długo ona nie pożyje.W tym przykładzie problem tkwi w nadmiernej ilości czynnika na stronie ssącej gdzie czynnik nie dostaje odpowiedniej dawki ciepła z obiektu któremu powinniśmy to ciepło odebrać dlatego dochodzi do oblodzenia sprężarki.Stefanbud stąd mój wniosek odnośnie przegrzania.klimatolog napisał(a):Witamgrubas300 napisał(a):temperatura odparowania jest 1 na plusie ;/Przegrzanie wynosi 11 K fajne dla mrożni.Powinno być mniejsze.Zacznij od dopuszczenia nominalnej ilości i od tego momentu szukaj problemu mając na uwadze bardzo długi ciąg.
Od kiedy wynikiem przegrzania jest odparowanie i odparowanie? Żeby kierować się ?toh(K przegrzanie) trzeba mieć: to(?C odparowanie) w wielkości 0, +1?C a z parametrem toh(?C przegrzana para) daje nam obraz stanu ilości czynnika czy się mylę.
Pozdrawiam
Znaki zapytania to: Delta i stopnie. Nie wiem jak się wkleja znaki specjalne.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?