Po podłączeniu na krótko i zobaczeniu że zawór pokrył się szronem akcja była następująca "Wałęsa electrico rób tak żeby działało", prąd był sprzęgło się załączało. Próżnie robiliśmy żeby nie skłamać z 8 razy... najczęściej około 1h próżnia, 5 minut szczelność i 5 minut test zwiększenia ciśnienia. Z czynnikiem jest tak że do tej maszyny akurat nie mamy danych, o taka buba. Jednak do troszkę nowszej tego typu wchodzi 1,3kg. Próby robiliśmy z 1,3kg - 1,5kg - 1,8kg - 2,0kg. Maszyna której używamy to texa konfort k670e przy diagnostyce otrzymujemy informację: "Lód na parowniku lub infiltracja gorącej wody lub powietrza". Jednak maszynie nie wierzymy bo ostatnio coś jej się normalnie mówiąc pier.... A właśnie! przed wymiana zaworu rozprężnego ciśnienia były równe LP 8bar HP 8bar po wymianie i włączeniu diagnostyki "na dzień dobry" HP15bar a LP ~2bar po 5 minutach testu HP spada do 9,1 bar'a a LP do 0,5 bar'a. Powiem jeszcze że po trzech dniach walki słownik łaciny nie wystarczał więc robiliśmy jakieś pierdoły żeby tylko sprawdzić co działa. a może piny, a może termostat, a może to nie dokręcone a może...... na pewno to jest złośliwość maszyny bo po dobrym kopnięciu jej od razu miałem wbitkę w oko :/
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
Problem z "zabytkową" klimatyzacją w spycharce.
26 Odpowiedzi, 21240 Wyświetleń| Wiadomości w tym wątku |