CoolMatic nic się nie zgadza! Nie podchodź mnie politycznie, bo tego nie lubię i będę zmuszony odpłacić "pięknym za nadobne" jak to się drzewiej mówiło. Kupiłeś coś. Ładną zabaweczkę, której działania nie rozumiesz, dając się omotać chwytom marketingowym typu certyfikaty itd. itp. Zabaweczka ci się zepsuła i masz stresa. Więc nie idź w zaparte pisząc o "powrocie do jaskiń" gdy ktoś w sposób niezamierzony(!) i tylko wg. ciebie, kwestionuje sens twego wyboru. To typowa reakcja psychologiczna i bądź jej świadom.
Oczywistym (ale chyba nie dla stefanbud) jest że nie mam zamiaru cofać rzeki. Mało tego, używam i staram się zakupić (czy zawsze jest sens i są pieniądze?) najnowsze przyrządy pomiarowe i narzędzia. Mało tego, jestem pomiarowcem z wykształcenia i natury. Jednak używanie nowych przyrządów wiąże się, przynajmniej dla mnie, z koniecznością ich zrozumienia. Jest to dodatkowy koszt zakupu o którym większość zapomina.
Sprzedawcy z reguły "zapominają" dołączyć dokładną informację o sposobach działania urządzenia. Pewnie nie wiedzą, jak to sprzedawcy lub mało ludzi o to pyta i tego wymaga.
stefanbud Co miało udowodnić zdjęcie które zamieściłeś??? To że dla strony wysokiego ciśnienia możemy odczytać dochłodzenie liczone na linii cieczy? Pewnie przez przypadek, bo na szybko, zrobiłeś zdjęcie niepodłączonego do instalacji przyrządu. Czy wiesz jak są liczone przegrzania i dochłodzenia?
Zadałem sobie trud wejścia na amerykańską stronę Testo. Aby ściagnąć coś więcej niż marketingowe bzdety, broszurki trzeba się zarejestrować. Nie zrobiłem tego, więc nie wiem jakich informacji się spodziewać. Może ktoś zarejestrowany (czyli trafiony i pewnie zatopiony spamem) powie mi czy jest tam manual z dokładnym opisem działania. Jeżeli nawet jest ( w co wątpię) to dlaczego trzeba sprzedać swoją prywatność aby się zdobyć dość podstawową (przynajmniej dla mnie) informację.
Posługując się, jak klimatolog, przyrządem analogowym mam pełną kontrolę nad oceną wyniku pomiaru. Termometry, przynajmniej te lepsze, mają informację o zwłoce pomiarowej w danych warunkach. Więc przegrzanie mogę wyliczyć (przegrzania się nie mierzy tylko wylicza na podstawie pomiarów i tabel!) z dużą dokładnością i oceną ew. błędów. Robię pomiar świadomie i pewnie zauważę że np. sonda temp. się ześliznęła i pokazuje "pogodę".
Ktoś używając przyrząd cyfrowy, a w zasadzie mały komputerek specjalizowany, przyjmuje na wiarę wyniki nie mogąc nawet oszacować błędu bo producent ukrył przed nim ważne informacje. Oczywiście w sytuacjach "typowych" przyrząd cyfrowy mierzy i liczy poprawnie. Nie trzeba korzystać z tabel czy programów do określenia parametrów czynnika. Jest bardzo wygodne. Oszczędza czas i pieniądze oraz robi wrażenie profesjonalizmu na kliencie...
Po tym przydługim wywodzie (sorry) zapytam po raz kolejny:
Czy ktoś wie jak liczone jest przegrzanie dla czynników zeotropowych w Testo i innych "manometrach" cyfrowych????
Czy ktoś wie jaka jest zwłoka czasowa sond do pomiaru temperatury w typowych (lub w określonych przez producenta) warunkach pomiarowych???
Czy te informacje są dostępne dla kupującego PRZED zakupem???
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-09-14, 08:06:52 przez jack63.)
Oczywistym (ale chyba nie dla stefanbud) jest że nie mam zamiaru cofać rzeki. Mało tego, używam i staram się zakupić (czy zawsze jest sens i są pieniądze?) najnowsze przyrządy pomiarowe i narzędzia. Mało tego, jestem pomiarowcem z wykształcenia i natury. Jednak używanie nowych przyrządów wiąże się, przynajmniej dla mnie, z koniecznością ich zrozumienia. Jest to dodatkowy koszt zakupu o którym większość zapomina.
Sprzedawcy z reguły "zapominają" dołączyć dokładną informację o sposobach działania urządzenia. Pewnie nie wiedzą, jak to sprzedawcy lub mało ludzi o to pyta i tego wymaga.
stefanbud Co miało udowodnić zdjęcie które zamieściłeś??? To że dla strony wysokiego ciśnienia możemy odczytać dochłodzenie liczone na linii cieczy? Pewnie przez przypadek, bo na szybko, zrobiłeś zdjęcie niepodłączonego do instalacji przyrządu. Czy wiesz jak są liczone przegrzania i dochłodzenia?
Zadałem sobie trud wejścia na amerykańską stronę Testo. Aby ściagnąć coś więcej niż marketingowe bzdety, broszurki trzeba się zarejestrować. Nie zrobiłem tego, więc nie wiem jakich informacji się spodziewać. Może ktoś zarejestrowany (czyli trafiony i pewnie zatopiony spamem) powie mi czy jest tam manual z dokładnym opisem działania. Jeżeli nawet jest ( w co wątpię) to dlaczego trzeba sprzedać swoją prywatność aby się zdobyć dość podstawową (przynajmniej dla mnie) informację.
Posługując się, jak klimatolog, przyrządem analogowym mam pełną kontrolę nad oceną wyniku pomiaru. Termometry, przynajmniej te lepsze, mają informację o zwłoce pomiarowej w danych warunkach. Więc przegrzanie mogę wyliczyć (przegrzania się nie mierzy tylko wylicza na podstawie pomiarów i tabel!) z dużą dokładnością i oceną ew. błędów. Robię pomiar świadomie i pewnie zauważę że np. sonda temp. się ześliznęła i pokazuje "pogodę".
Ktoś używając przyrząd cyfrowy, a w zasadzie mały komputerek specjalizowany, przyjmuje na wiarę wyniki nie mogąc nawet oszacować błędu bo producent ukrył przed nim ważne informacje. Oczywiście w sytuacjach "typowych" przyrząd cyfrowy mierzy i liczy poprawnie. Nie trzeba korzystać z tabel czy programów do określenia parametrów czynnika. Jest bardzo wygodne. Oszczędza czas i pieniądze oraz robi wrażenie profesjonalizmu na kliencie...
Po tym przydługim wywodzie (sorry) zapytam po raz kolejny:
Czy ktoś wie jak liczone jest przegrzanie dla czynników zeotropowych w Testo i innych "manometrach" cyfrowych????
Czy ktoś wie jaka jest zwłoka czasowa sond do pomiaru temperatury w typowych (lub w określonych przez producenta) warunkach pomiarowych???
Czy te informacje są dostępne dla kupującego PRZED zakupem???