25metrów instalacji, potrzeba uzupełnienia oleju ?

23 Odpowiedzi, 19828 Wyświetleń

Fujitsu Szczecin

  2012-09-15, 06:33:11
Top użytkownik
#13
klimatolog napisał(a):stefanbud.Dla proformy.Czy instrukcja tego producenta informuje w stosunku do klimatyzatorów użytkowników że nie mierzą one przegrzania parownika co nas najbardziej interesuje.Tylko przegrzanie całkowite doliczając przegrzanie na lini ssącej która nie jednokrotnie jest długa i przebiega czasami przez różne miejsca czasami pozbawiona lub z uszkodzoną izolacją np przez ptaki?Czy producent przewidział poprawki do wskazań.Założę się że często niepotrzebnie dopełniasz układy sugerując się zbyt dużym przegrzaniem układu.(błąd bo całkowitego przegrzania)Nie napisałem tego złośliwie.Błąd metody pomiarowej wychwyciłem z twojego ulubionego podawanego rysunku pochodzącego chyba od producenta.
Witam

Ten temat myślałem że już przedyskutowaliśmy. Ja nie wymyśliłem sobie tej metody. Rysunek zdobyłem długo po szkoleniu na potrzeby forum. Na chłopski rozum, jeżeli producent Testo, Mastercool, Refco brali by pod uwagę punkt pomiarowy do przegrzania tuż za parownikiem i chcieliby uwzględniać w wyniku, w tych modelach manometrów(głównie do użytku przy instalacjach klimatyzatorów) to nie dołączali by metrowego przewodu do termopary, tylko nakazali żeby wysłać za parownik pomocnika z termometrem i krótkofalówką lub zakupić Testo 560 z bezprzewodowymi czujnikami. Z drugiej strony patrząc, szkoleniowcy nie pokazywaliby skąd pobierać, jak przeliczać i w jakich widełkach mają się mieścić parametry pracy splitów. Błędem moim zdaniem jest interpretacja metody z nabytą wiedzą.
Klimatolog, nie powtarzaj ciągle że izolacja rury chłodniczych ma wpływ na odczyt i błędną interpretacje ponieważ każdy w temacie o tym wie.

Na ten przykład odmówiłem wczoraj diagnozy ponieważ między innymi był duży brak izolacji na gazowej.

[Obrazek: Zdj%25C4%2599cie0491.jpg]

Zgłoszono po wyłączaniu klimatyzatora ściekającą wodę z obudowy j. w. Zgadnij co zauważyłem złego podczas pracy klimatyzatora? Nie podłączałem nawet manometrów.

jack63 napisał(a):Stefanbud. Zarzucasz mi zarozumialstwo a nie potrafisz odpowiedzieć szczerze na postawione prze mnie wielokrotnie pytanie. Wystarczyło napisać : Nie wiem. To żadna ujma. Tym bardziej że producent ukrywa tą informację. Ale nie. Odpowiedzią jest atak!
Wg. mnie guzik znasz się na pomiarówce a już o przyrządzie o którym piszesz i go reklamujesz (a może sprzedajesz?) wiesz tyle, że jest przyrządem do pomiarów w chłodnictwie. Nie wiesz jak działa i dlaczego pokazuje takie lub inne wyniki. Po prostu 0,0.
Nie potrafisz odpowiedzieć merytorycznie za to dobrze ci idą odpowiedzi polityczne na temat wyjazdów do ameryki i przewidywania odpowiedzi udzielonych przez Testo (czyli kogo???) A może ten przyrząd umie odpowiadać na takie pytania? To zadaj mu moje pytania i napisz na forum...
Wiedzę w temacie pomiarów mam wystarczającą. Na pewno większą od ciebie. Chciałem mieć jeszcze większą i się czegoś nowego się dowiedzieć, ale źle trafiłem...

Co do Ciebie Jack, to nawet nie chce mi się z Tobą merytorycznie dyskutować. Do puki nie zbijesz z tonu no i opuścisz swój zadarty nos. A i najważniejsze musisz zadać merytorycznie pytanie.

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa