pompa-ciepla napisał(a):Podłogówki jest bardzoo małoJeżeli zastosowałeś system mieszany tzn. grzejniki i podłogówkę, choć nie bardzo rozumiem jakie przesłanki podyktowały Tobie takie rozwiązanie, to należało zrobić podział na te dwa systemy. Wtedy sprzęgło jest ok ale zadajesz temp. na grzejniki około tych 40 st. a na podłogę poprzez zawór termostatyczny dwadzieściakilka do trzydziestu st. Przepraszam, że to piszę ale popełniłeś podstawowy błąd podłączając podłogówkę do powrotu z grzejników, zakładając,że masz zawory termostatyczne na grzejnikach. Pomyśl co się dzieje jak zawór zamyka dopływ do grzejnika?, taka temp , idzie na grzejniki , a na podłoge jest wziete z powrotu z grzejników