Klimatolog. Chłopie co ty bredzisz. Jakie napięcia ma "przepuszczać". Przepuszczać to można pieniądze stosując sie do twoich pokrętnych rad.
Napięcie na kontaktach czujnika po jego odpięciu powinno być ok 5V. Sam czujnik to z reguły termistor NTC o rezystancji 5k om w temperaturze 25oC. Trzeba sprawdzić czy aby na pewno jest to termistor. Jak starszy klimatyzator to prawie na 100%. Można sprawdzać w serwisówce, ale różnie z tym bywa...
To jaką taki termistor ma rezystancję w danej temperaturze można z przybliżeniem określić na podstawie danych jakiegoś producenta termistorów. W necie znajdziesz tą info bez problemu. Np. na stronie firmy EPCOS, Vishay.
Napięcie na kontaktach czujnika po jego odpięciu powinno być ok 5V. Sam czujnik to z reguły termistor NTC o rezystancji 5k om w temperaturze 25oC. Trzeba sprawdzić czy aby na pewno jest to termistor. Jak starszy klimatyzator to prawie na 100%. Można sprawdzać w serwisówce, ale różnie z tym bywa...
To jaką taki termistor ma rezystancję w danej temperaturze można z przybliżeniem określić na podstawie danych jakiegoś producenta termistorów. W necie znajdziesz tą info bez problemu. Np. na stronie firmy EPCOS, Vishay.