Nie musiałbym się dowiadywać od ciebie. Rozumiejąc układ pomiarowy jest to oczywiste. Z reguły przy naprawach nie ma się serwisówki pod ręką, albo nie ma się jej w ogóle z różnych przyczyn. Zawsze sprawdzam napięcie przed i po odpięciu czujnika temp. jak zachodzi podejrzenie złego działania układu pomiaru tejze temperatury. Z reguły czujniki są termistorowe: 5k lub 10k. Choć trafiają się "wynalazki".
Ostatnio w uszkodzonym "regulatorze ciśnienia skraplania" znalazłem DS18B20 w układzie dwuprzewodowym.
Regulator ma mikroprocesor - jakiś PIC 8 nóżek w konfiguracji bez wejść analogowych. Pomiar rezystancji i napięć można sobie w d.. włożyć!
dziuchol
Dziwnie podchodzisz do naprawy. O jakich czujnikach w jednostce zewnętrznej piszesz? Czy mógłbyś powiedzieć gdzie są zamontowane?
W prostych konstrukcjach jest tylko jeden blisko narożnika wymiennika jednostki zewnętrznej i to on "decyduje" o możliwości pracy klimatyzatora jako pompy ciepła. Pozwala określić czy nie nastąpiło duże zaszronienie wymiennika i czy nie należy na chwilę odwrócić obiegu aby to zaszronienie usunąć.
Trzeba go sprawdzić. Czy jest na swoim miejscu? Czy ma prawidłową rezystancję i czy zmienia ją po ogrzaniu palcami? Czy układ jego zasilania daje napięcie?
Z resztą podejrzane są i pozostałe czujniki temp. Zasada ich sprawdzania jest taka sama. Bez tego będziesz się kręcił w kółko...
Jak czujnik jest uszkodzony a nie masz go czym zastąpić, to można zamiast niego podłączyć potencjometr o właściwym zakresie rezystancji i nastawić go tak jakby pomiar temp. był prawidłowy. Jak układ zareaguje prawidłowo będziesz pewien że to czujnik bruździ.
Nie można wykluczyć usterki samej płytki sterującej. Ale to już większy koszt i trudnośc zdobycia. Często jej wymiana jest nieopłacalna lub wręcz nie do zrealizowania.
Ostatnie pytanie. Czy wentylator jednostki wewnętrznej pracuje prawidłowo? Czy można z pilota zmienić biegi?
Ostatnio w uszkodzonym "regulatorze ciśnienia skraplania" znalazłem DS18B20 w układzie dwuprzewodowym.
Regulator ma mikroprocesor - jakiś PIC 8 nóżek w konfiguracji bez wejść analogowych. Pomiar rezystancji i napięć można sobie w d.. włożyć!
dziuchol
Dziwnie podchodzisz do naprawy. O jakich czujnikach w jednostce zewnętrznej piszesz? Czy mógłbyś powiedzieć gdzie są zamontowane?
W prostych konstrukcjach jest tylko jeden blisko narożnika wymiennika jednostki zewnętrznej i to on "decyduje" o możliwości pracy klimatyzatora jako pompy ciepła. Pozwala określić czy nie nastąpiło duże zaszronienie wymiennika i czy nie należy na chwilę odwrócić obiegu aby to zaszronienie usunąć.
Trzeba go sprawdzić. Czy jest na swoim miejscu? Czy ma prawidłową rezystancję i czy zmienia ją po ogrzaniu palcami? Czy układ jego zasilania daje napięcie?
Z resztą podejrzane są i pozostałe czujniki temp. Zasada ich sprawdzania jest taka sama. Bez tego będziesz się kręcił w kółko...
Jak czujnik jest uszkodzony a nie masz go czym zastąpić, to można zamiast niego podłączyć potencjometr o właściwym zakresie rezystancji i nastawić go tak jakby pomiar temp. był prawidłowy. Jak układ zareaguje prawidłowo będziesz pewien że to czujnik bruździ.
Nie można wykluczyć usterki samej płytki sterującej. Ale to już większy koszt i trudnośc zdobycia. Często jej wymiana jest nieopłacalna lub wręcz nie do zrealizowania.
Ostatnie pytanie. Czy wentylator jednostki wewnętrznej pracuje prawidłowo? Czy można z pilota zmienić biegi?
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY