Jeżeli czujnik temp. wymiennika (parownikowy dla chłodzenia) jednostki wew. nie pracuje poprawnie, to prawdopodobnie sterownie nie załączy grzania. Wszystko zależy od tego co "poeta miał na myśli"...
Ja nie masz serwisówki ani żadnych innych informacji o sposobie działania układu sterownia, to chociaż napraw/wymień podejrzany czujnik. Jak go nie masz, to wepnij potencjometr. Układ sterowania musi "czuć" , że wszystkie przyrządy pomiarowe działają OK.
Sprawdzałeś może czy pojawia się sygnał wysterowania na cewce przekaxnika zaworu czterodrogowego?
Może przekaźnik jest walnięty lub tranzystor nim sterujący?
Jeżeli czujniki pokazuja "prawdę", patrząc od strony sterowania, to powinna być podjęta choć próba przełączenia układu na grzanie. Może to chwilę trwać. Z reguły jest zwłoka aby nie kopać ciśnieniami przez przełączenie zaworu 4drog.
Przy starcie grzania z reguły wentylator jed. wew startuje na 1szym biegu aby wymiennik się rozgrzał. Do tego właśnie jest potrzebny sprawny czujnik temp. wymiennika. Czasami (szczególnie przy inverterach) istotna jest temp. otoczenia - drugi czujnik - i przy zbyt niskiej układ nie rusza. Podczas próby układ ster. kontroluje wzrost temp. wymiennika i jak zmiana nie nastąpi w jakimś czasie zatrzymuje sprężarkę i zgłasza błąd.
Gdzie jest płytka sterująca? Wew czy zew?
Ja nie masz serwisówki ani żadnych innych informacji o sposobie działania układu sterownia, to chociaż napraw/wymień podejrzany czujnik. Jak go nie masz, to wepnij potencjometr. Układ sterowania musi "czuć" , że wszystkie przyrządy pomiarowe działają OK.
Sprawdzałeś może czy pojawia się sygnał wysterowania na cewce przekaxnika zaworu czterodrogowego?
Może przekaźnik jest walnięty lub tranzystor nim sterujący?
Jeżeli czujniki pokazuja "prawdę", patrząc od strony sterowania, to powinna być podjęta choć próba przełączenia układu na grzanie. Może to chwilę trwać. Z reguły jest zwłoka aby nie kopać ciśnieniami przez przełączenie zaworu 4drog.
Przy starcie grzania z reguły wentylator jed. wew startuje na 1szym biegu aby wymiennik się rozgrzał. Do tego właśnie jest potrzebny sprawny czujnik temp. wymiennika. Czasami (szczególnie przy inverterach) istotna jest temp. otoczenia - drugi czujnik - i przy zbyt niskiej układ nie rusza. Podczas próby układ ster. kontroluje wzrost temp. wymiennika i jak zmiana nie nastąpi w jakimś czasie zatrzymuje sprężarkę i zgłasza błąd.
Gdzie jest płytka sterująca? Wew czy zew?