Czekam na odpowiedź czy dostanę taki czujnik w centrum klima jutro ma dopiero wrócić do pracy człowiek odpowiedzialny za magazyn.
Cewka na zaworze cztero-drogowym nie dostaje wysterowania ani na chłodzeniu ani na grzaniu, zasiliłem ją na ,,krótko'' 230V podczas pracy klimatyzatora na grzaniu i przez jakiś czas ogrzewanie było ale po chwili sprężarka się wyłączyła itd. pisałem już o tym wcześniej.
Z tego co wszyscy piszą to wymiennik w pomieszczeniu po przełączeniu z chłodzenia na grzanie powinien się ogrzać- ale on się zamraża i sypie praktycznie śniegiem - czynnik jest ok bo z tego wszystkiego zdążyłem już wymienić 2,8kg z tabliczki znamionowej linia freonowa 4-5m więc nie wpuszczałem ani grama więcej więc jest ok.
Płytki sterujące są w obu urządzeniach.
Cewka na zaworze cztero-drogowym nie dostaje wysterowania ani na chłodzeniu ani na grzaniu, zasiliłem ją na ,,krótko'' 230V podczas pracy klimatyzatora na grzaniu i przez jakiś czas ogrzewanie było ale po chwili sprężarka się wyłączyła itd. pisałem już o tym wcześniej.
Z tego co wszyscy piszą to wymiennik w pomieszczeniu po przełączeniu z chłodzenia na grzanie powinien się ogrzać- ale on się zamraża i sypie praktycznie śniegiem - czynnik jest ok bo z tego wszystkiego zdążyłem już wymienić 2,8kg z tabliczki znamionowej linia freonowa 4-5m więc nie wpuszczałem ani grama więcej więc jest ok.
Płytki sterujące są w obu urządzeniach.