klimatolog napisał(a):Bardzo wyrozumiały klient i pracodawca.
Coś w tym jest. Jednak nie wiemy jakie są układy i zależności.
Zanim znajdzie się magazynier i on znajdzie lub nie czujnik, trzeba dokończyć diagnozę.
Pisałem o podłączeniu potencjometru zamiast czujnika. Po co kupować czujnik i czekać na jego dostawę jeżeli płytka sterująca jest uszkodzona???
Jeżeli są dwie płytki sterujące i dwa czujniki temperatury jedn. zew. , istnieje mozliwość że ta druga jest uszkodzona.
Czy wentylator Jedn. zewn. pracuje poprawnie na chłodzeniu? Tzn. czy jest regulacja jego obrotów od temp. mierzonej czujnikiem na rurce "freonowej" lub jakakolwiek reakcja na zmianę tej temperatury???
Czy próbowałeś jakiejś metody "resetu" sterownika? Np. długotrwałe (powyżej 10 s) trzymanie przycisku start/stop na panelu jedn. wew. - o ile jakikolwiek mikroswitch tam jest?