witam ponownie. Na początek dzięki za podpowiedzi. Dzisiaj fachowcy z serwisu znowu przyjechali.Po wypompowaniu czynnika okazało się że ich koledzy jakimś cudem przeładowali było o pół kilograma za dużo. Pojemność to 730, tak jest na tabliczce. Napełnili ponownie , niby już prawidłowo. przy sprawdzaniu okazuje się że grzeje, ale wentylator co kilkadziesiąt sekund się wyłącza, jedynie przy najmniejszej mocy wentylatora dmucha ciągle. Po dłuższej obserwacji okazało się, że kiedy nagrzało do zadanej, klima się wyłaczyła i niestety nie chciała się ponownie włączyć, gdyż wskazywało ciągle tą temperaturę najwyższą która jak by nie spadała , a w rzeczywistości kiedy zmierzyli takim miernikiem laserowym to temperatura na wlocie była już o 6 stopni niższa od tej jaką wskazywał wyświetlacz. Po całkowitym wyłączeniu z sieci wszystko ruszyło ale fachowcy stwierdzili że to prawdopodobnie zawiesza się czujnik temperatury. Tak czy siak, podjechałem i sprawdziłem po 4 godzinach pracy, agregat znowu totalnie zaszroniony. Kazałem pracownicy zostawić włączone na noc z nastawieniem na 16 stopni. Fachowcy mają przyjechać jutro żeby wymienić czujnik temp.
wlotowej. Jeśli chodzi o filtry to są czyste , ten sklep to nie warzywniak, raczej mały sklepik osiedlowy z prasą, papierosy, proszki , płyny kolektura lotto...Zobaczymy co powiedzą jutro.