moja aktualna wycena i założenia
Założenia:
- komora mroźnicza
- wymiary: 4,4 x 3,0 x 2,25 m
- izolacja poliuretan 100mm
- temp. na zewnątrz komory: 25 °C
- wejście przez komorę chłodniczą +2 °C
- temp. końcowa w komorze: -20 °C
- temp. początkowa towaru: +29 °C
- rodzaj towaru: ciasto
- łączna ilość towaru w komorze: 2 000 kg
- rotacja towaru: 100 kg / 24h
- czas wychładzania: 100 kg / 18h
- czynnik chłodniczy: R-404a
układ w moim założeniu na agregacie pl produkcji bitzer parownik podsufitowy eco
wycena dot automatyki, armatury,agregatu i parownika
2000 e netto
Założenia:
- komora mroźnicza
- wymiary: 4,4 x 3,0 x 2,25 m
- izolacja poliuretan 100mm
- temp. na zewnątrz komory: 25 °C
- wejście przez komorę chłodniczą +2 °C
- temp. końcowa w komorze: -20 °C
- temp. początkowa towaru: +29 °C
- rodzaj towaru: ciasto
- łączna ilość towaru w komorze: 2 000 kg
- rotacja towaru: 100 kg / 24h
- czas wychładzania: 100 kg / 18h
- czynnik chłodniczy: R-404a
układ w moim założeniu na agregacie pl produkcji bitzer parownik podsufitowy eco
wycena dot automatyki, armatury,agregatu i parownika
2000 e netto
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY