w tym modelu sterownika do sterowania urządzeniami zewnętrznymi masz 4 wyjścia analogowe
opisane na twoim skanie patrz "wyjścia analogowe" sterownik pracuje w systemie 0-10 V to jest napięciowe
jeśli chcesz zastosować sterowanie zewnętrznym zasilaniem sterownika zacisk AGND łączysz z zaciskiem CM
zaś zacisk AOU1 z zaciskiem V1
musisz pamiętać o prawidłowym wypełnieniu parametrów sterowania I7 do I10
opisane na twoim skanie patrz "wyjścia analogowe" sterownik pracuje w systemie 0-10 V to jest napięciowe
jeśli chcesz zastosować sterowanie zewnętrznym zasilaniem sterownika zacisk AGND łączysz z zaciskiem CM
zaś zacisk AOU1 z zaciskiem V1
musisz pamiętać o prawidłowym wypełnieniu parametrów sterowania I7 do I10