wybacz. po prostu sie przerazilem
tak w jed zew. na tych samych diodach pojawiaja sie bledy i wszystkie parametry. niezbedna jest dtr poniewaz sa tam wszystkie nastawy pomiary i rozwiazywanie problemow. z tym czynnikiem to przegiecie. powinienes powiedziec klientowi ze urzadzenie jest niesprawne i niech placze ze zimno ale jak padna sprezarki to do Ciebie bedzie mial pretensje ze nie powiedziales a koszt nowych to ok 10tys.. dtr moge ci podeslac mailem
tak w jed zew. na tych samych diodach pojawiaja sie bledy i wszystkie parametry. niezbedna jest dtr poniewaz sa tam wszystkie nastawy pomiary i rozwiazywanie problemow. z tym czynnikiem to przegiecie. powinienes powiedziec klientowi ze urzadzenie jest niesprawne i niech placze ze zimno ale jak padna sprezarki to do Ciebie bedzie mial pretensje ze nie powiedziales a koszt nowych to ok 10tys.. dtr moge ci podeslac mailem