Daikin VRV III RXYQ8P7W1B

47 Odpowiedzi, 43222 Wyświetleń

awax

  2013-03-24, 18:52:50
Top użytkownik
#15
renegat35 napisał(a):Witam Panowie.

Problem taki że system słabo grzeje, nastawa tem 30*C a nadmuchuje 22-25 a w pomieszczeniu 19. Kolega był i uznał że za mało czynnika, wpakował 14 kg i bez zmian.
Mi się wydaje że to chyba nie wina czynnika, układ zachowuje się dziwnie, pracuje jak mu się podoba, wzrośnie do 30 bar na manometrach i tu dziwne tak jakby ten czynnik stał bo rurka do jed wew gorąca 30 bar a z jed wew zimna 30 bar, za jakiś czas sprężarka zwolni do 18-20 bar i tak sobie chodzi bez szału w nadmuchu. Nie mam żadnej dtr do tego systemu, nie wiem jakie rezystancje powinny mieć poszczególne czujniki, żadnego błędu nie ma. W LG mogę się wpiąć kompem z programem i wszystko mam jak na dłoni. Czy w tych systemach można zrobić jakiś test czujników itp.
Jedna jednostka zewnętrzna i 5 wewnętrznych, jeden sterownik obsługuje 4 jednostki i jest masterem a drugi jedną i jest podrzędny, gdzie się je ustawia na mastera bo nic nie widzę, żadnego przełącznika itp.
Jeśli ktos ma jakis pomysł to będę dźwięczny.
Pozdrawiam

Tak,po cichu ściągniesz około 20 kg czynnika.
Po co ta ściema z kolegą?zachowuje się jakby czynnik stał .
Może Ty przeczytaj co napisałeś.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa