No i trochę się wyjaśniło
Panie awax nie miał pan racji, nie ściągnąłem 20 kg z układu, tylko 30 kg
, ciekawe nie
Po rozmowie z użytkownikami a są to wszech wiedzący panowie ze sterowni elektrociepłowni dowiedziałem się że zgłosili oni awarię że nie grzeje bo nastawili temperaturę w pomieszczeniu 32 *C a z klimatyzatora nawiewało tylko 25*C a nie 32*C jak nastawili
Kolega fakt jeśli uległ ich sugestii powinien ściągnąć czynnik a nie doładowywać te marne 14 kg
, to już nieważne, Jednak Daikiny to mocne urządzenia. Po ponownym wpuszczeniu czynnika 11,5 kg układ pracuje chyba normalnie, piszę chyba bo nie znam ich rodzaju pracy i sterowania. Ciśnienia są następujące, zadana temp. 23*C, w pomieszczeniu 20*C, ciśnienia na początku na wstępnym wygrzaniu skraplaczy 20-15 bar, później 17-15 bar, nadmuch 24-26 *C ale pomału rośnie tem w pomieszczeniu. Nie wiem czy tam jest wprowadzony tryb energooszczędny czy co że sprężarka nie wchodzi na wyższe obroty, na maksa, jeśli wiecie panowie i znacie te układy i ich pracę to podzielcie się tą cenną wiedzą z gościem, który tutaj ściemnia
Jeśli chodzi o termistory to w LG nie wyskoczy błąd jeśli któryś przekłamuje tylko jak jest uszkodzony i dlatego chciałem rezystancje tych czujników.
I tak dla ciekawości po co są zrobione na rurociągach z elektrociepłowni czy to w pionie czy w poziomie takie "U" co jakiś czas, pytam poważnie.
bartekw ja po to tu piszę by dostać poradę od tych,którzy wiedzą lepiej, Poradę nie baty!!! A tobie bardzo dziękuję za pomoc, zachowałeś się jak należy, może awax miał zły dzień, może.
Pozdrawiam wszystkich mimo to
Panie awax nie miał pan racji, nie ściągnąłem 20 kg z układu, tylko 30 kg
, ciekawe nie
Po rozmowie z użytkownikami a są to wszech wiedzący panowie ze sterowni elektrociepłowni dowiedziałem się że zgłosili oni awarię że nie grzeje bo nastawili temperaturę w pomieszczeniu 32 *C a z klimatyzatora nawiewało tylko 25*C a nie 32*C jak nastawili
Kolega fakt jeśli uległ ich sugestii powinien ściągnąć czynnik a nie doładowywać te marne 14 kg
, to już nieważne, Jednak Daikiny to mocne urządzenia. Po ponownym wpuszczeniu czynnika 11,5 kg układ pracuje chyba normalnie, piszę chyba bo nie znam ich rodzaju pracy i sterowania. Ciśnienia są następujące, zadana temp. 23*C, w pomieszczeniu 20*C, ciśnienia na początku na wstępnym wygrzaniu skraplaczy 20-15 bar, później 17-15 bar, nadmuch 24-26 *C ale pomału rośnie tem w pomieszczeniu. Nie wiem czy tam jest wprowadzony tryb energooszczędny czy co że sprężarka nie wchodzi na wyższe obroty, na maksa, jeśli wiecie panowie i znacie te układy i ich pracę to podzielcie się tą cenną wiedzą z gościem, który tutaj ściemnia
Jeśli chodzi o termistory to w LG nie wyskoczy błąd jeśli któryś przekłamuje tylko jak jest uszkodzony i dlatego chciałem rezystancje tych czujników.
I tak dla ciekawości po co są zrobione na rurociągach z elektrociepłowni czy to w pionie czy w poziomie takie "U" co jakiś czas, pytam poważnie.
bartekw ja po to tu piszę by dostać poradę od tych,którzy wiedzą lepiej, Poradę nie baty!!! A tobie bardzo dziękuję za pomoc, zachowałeś się jak należy, może awax miał zły dzień, może.
Pozdrawiam wszystkich mimo to