Nie znam budowy tego urządzenia, ale jeśli wcześniej działało ładowanie po podłączeniu niskiej strony to może elektrozawór się nie otwiera. Prawdopodobnie przy napełnianiu układu czynnik jest ładowany przez wysoką i niską stronę, a jeśli zawór od niskiej nie otwiera się to ładowane jest wszystko na wysoką (w sam wąż i po 100 gramach nie chce więcej). Moim zdaniem ten wydłużony czas oczyszczania wynika z tego że cały wąż od HP masz załadowany cieczą i i twoja stacja odzyskuje ten czynnik aż nie rozłączy presostat.
Wszystko napisałem "może" i "prawdopodobnie" bo nie znam konstrukcji tego urządzenia i to są tylko moje przypuszczenia po bardzo skąpym opisie usterki. Gdybyś narysował i podrzucił schemat to można więcej i konkretniej coś powiedzieć.
Wszystko napisałem "może" i "prawdopodobnie" bo nie znam konstrukcji tego urządzenia i to są tylko moje przypuszczenia po bardzo skąpym opisie usterki. Gdybyś narysował i podrzucił schemat to można więcej i konkretniej coś powiedzieć.