Do klimatolog: może źle to napisałem. Chodziło mi o przewymiarowanie mocy jednostki, a co za tym idzie jeśli moc ma być 3,5 KW ( średnice 1/4 3/8 ) to dam np 4,2 KW licząc spadek mocy na odcinku to rury dla 4,2 KW będziemy już mieli 1/4 i 1/2 - niby nie dużo ale przewody kominowe cieniutkie:/ Wiadomo jak trzeba to trzeba, a temat założyłem, żeby wiedzieć ile przewymiarować jednostki. Dziękuję Shitashii za dokumentację. Jak widać różnie producenci podają. Ciekawy jestem gdzie leży prawda. Nasuwa mi się pytanie nie związane z tematem spadku mocy. W instrukcji daikina, którą wrzuciłeś syfon zalecają przy różnicy wysokości 15m jedn. wew nad zew. Nic nie piszą o odwrotnej sytuacji. Była już burzliwa dyskusja na ten temat kiedyś na forum. Ja przygotowuję się na kucie przewodów kominowych na piętrach, żeby wykonać syfony. Może nie potrzebnie?