Darekas napisał(a):Shitashii napisał(a):Aha. Ogólnie i teoretycznie powinno wytrzymać, ale osobiście stosuję znacznie mocniejsze i pewniejsze mocowania.
A napiszesz jakie jeżeli to nie jest jakaś tajemnica zawodowa?
Mocniejsze, to znaczy że na taki agregat to już daję wspornik spawany (jest też większa przestrzeń za skraplaczem) oraz daję długie i grube kołki. Idzie 6 kołków fi14 (wkręt 10 lub 12) i długość np 220-300mm. Kosztuje, ale mam spokojny sen. Oczywiście do klimatyzatora np 3,5 kW spokojnie wystarczają i wkręty fi8
Piszesz że mocowanie nie jest w tych miejscach gdzie powinno być?
Taki wspornik przykręcam tylko przez poziomą poprzeczkę. Ruchoma część wspornika ma być ruchoma i służy też wypoziomowaniu (albo wypionowaniu - jak kto woli)
Wybór wiercenia nie był niczym ograniczony został wybrany przez wykonawcę.
Cóż, dostali dofinansowanie z UP i jakoś muszą sobie radzić ;-)