Darekas napisał(a):Miałem się odezwać po pracy ale do dzisiaj nawet chwili wolnego i teraz jestem znowu w pracy
Chcę podać ocenie mój pomysł jak zamocować duży agregat na elewacji z ocieplenie.
Podejrzałem jak wygląda system Thermax 16 i tam do mocowania na elewacji z ociepleniem do grubości 110mm stosują pręt gwintowany fi 12 a przy ocieleniu powyżej 110 i do 170cm stosują pręt gwintowany fi 16.
Ale przy mocowaniu fi 16 drugi koniec który wychodzi z plastikowego stożka ma już fi 12
Czyli całe mocowanie Thermax 16 wygląda tak że w ścianie jest zamocowany pręt fi 16 a wspornik jest mocowany na fi 12
[color="red"] fi 16 nie ma znaczenia bo i tak najsłabszym miejscem gdzie działa moment zginajacy jest przekrój na gwincie M12 więc daj szpilki M12[/color]
Niestety Thermax Fischera jest bardzo drogi ale wymyśliłem takie rozwiązanie.
Pręt fi 16 z jednej strony zostanie przetoczony do fi 12 i nagwintowany pod nakrętkę.
Na pręt fi 16 zakładam dwie kontrujące się nakrętki które mają przenosić ciężar agregatu poza ocieplenie.
Pręt fi 16 mocuje w pustaku dziurawce na żywicę Fischera.
Co myślcie o taki rozwiązaniu????
Zakład ślusarski zaproponował mi jeszcze plastykowe podkładki na te nakrętki mają taki specjalny biały plastyk o średnicy ok. 5cm który można ciąć i obrabiać na dowolny wymiar.
Zastanawiam się nad średnicą fi 12. Na wspornikach są przygotowane otwory na fi 10 czy zostawić tak jak jest czy rozwiercać do fi 12mm. Wtedy jest problem z korozją.
[color="red"]żywica samochodowa blacharska od łatek/siatek do karoserii[/color]
Jak myślicie wystarczy fi 10
Kolejna sprawa to które element mocować do ściany. Tylko ramię poziome???? Ramiona pionowe zostają wolne nie mocowane do ściany???? To po co są tam przygotowane otwory.
Czy pod ten czarny plastik na dole pionowego ramienia wspornika też trzeba mocować szpilki dla ich oparcia.
[color="red"]Dać - dla tego typu uchwytu może sie lekko wgnieść - sprawdzone praktycznie[/color]
Shitashii piszesz że "Taki wspornik przykręcam tylko przez poziomą poprzeczkę. Ruchoma część wspornika ma być ruchoma i służy też wypoziomowaniu (albo wypionowaniu - jak kto woli)"
ale połączenie belki poziomej z pionowymi wspornikami jest zbyt słabe bo wspornik pionowy jest luźno wsunięty na belkę pionową, trochę strach tak zostawić.
ON/OFF co miałeś ma myśli pisząc "Drugi błąd to samo umiejscowienie uchwytu - kolizja rur z jednostką!"
[color="red"] Nie znam wymiarów Twojej jednostki zewn. ale zazwyczaj wystaje min. 10-15 cm poza stopę.
Trzeba ominąć jednostkę.
Otwór jest na wysokości tradycyjnego umiejscowienia zaworów jednak w przypadku multisplita jest to rząd 2-4 par zaworów i teraz pytanie jak są skierowane: poziomo czy ukośnie w górę? W tym drugim przypadku giecie rur w kształcie S - dla rur 1/4 i 3/8 nie jest to problem ale jak masz większą jednostkę wewnętrzną np. 5kW to już rura 1/2''. Generalnie mało miejsca.
[/color]