AS napisał(a):Kolego, zdecydowanie metoda napełnienia cieczą ze względu na to ,że ów czynnik jest mieszaniną azeotropową trzech innych czynników chłodniczych i każdy z nich wrze w innej temperaturze oraz przy innym ciśnieniu. Zrersztą jeżeli ktoś z Kolerzeństaw posiada jeszcze butle jednorazowe to wrto poczytać co naniej jest napisane, gdzie jest strona napełniania. Napełnianie parą czynnika od storny ssącej może skończyć się zatarciem sprężarki. Jak już kolega pracuje przy takich układach to proponuję zakupić grzałkę opasową lub pompę do ciekłego czynnika( niestety inwestycja bardzo kosztowna) do butli z freonem i napełniać przez zbiornik cieczy bez uruchomienia instalacji. W ten sposób owe 60 kg będzie wchodziło ok 15. do 20 minut.Kolego AS dopełniasz?W dużych układach?Sam sobie przeczysz?Dopełniasz którego czynnika?Tego co ma pierwszą tendencję do emigracji?
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?