Logowanie Rejestracja
  • Start
  • Szukaj
  • Użytkownicy
  • Kalendarz
  • Pomoc
  • Nowe posty
Menu
Start Szukaj Użytkownicy Kalendarz Pomoc Nowe posty
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY

Oporność, wymiana czujki

7 Odpowiedzi, 6798 Wyświetleń

Klim

  2013-04-27, 06:16:42
Użytkownik
#1
Witam, mam na stanie klimatyzator ( air cool multi ) w którym po 20 minutach wyskakuje błąd jednostki wewnętrznej E5 - uszkodzona czujka temp. jednostki wewnętrznej. Po wyłączeniu i ponownym włączeniu jednostka znów chodzi kolejne 20 minut i się wyłącza i tak w kółko Smile Jaka powinna być oporność czujki ? czy dla każdego modelu jest inna ?Mógłbym z innego urządzenia wstawić czujkę o podobnej oporności ? Dodam że ciśnienia, i wszystkie inne rzeczy są ok.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa