Nieszczelność instalacji potrzebuje pomocy

60 Odpowiedzi, 49391 Wyświetleń

Darekas

  2013-04-30, 19:29:10
Użytkownik
#7
frost-ch napisał(a):miałem podobny problem monterzy gipsu uszkodzili rurociąg , do kotłowałem azotu i na słuch znalazłem przeciek a potem otwór w karton gipsie 50x50 i łatanie. Powodzenia

Jak szybko wtedy spadło ciśnienie np. w ciągu jednej godziny.

Może Twój pomysł nie jest zły musiałbym odpiąć ścieżkę od sprężarki i podać duże ciśnienie na same rury.

Jakie maksymalne ciśnienie gazu można zastosować w takich rurach tutaj jest akurat rura 12 i 6

Jakie maksymalne ciśnienie można podać na jednostkę zewnętrzną Multi-Split
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 2 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa