Powiem tak, żeby mieć pewność że nieszczelność jest po stronie złącza kasety lub samego urządzenia bez rozbierania sufitu trzeba by było odłączyć parę rur od agregatu i z pominięciem zaworków serwisowych dokonałbym próby przy pomocy azotu. Nie ufam tym zaworkom(może się okazać że azot nigdzie się nie ulotnił). W ogóle robienie próby szczelności po zabudowie urządzenia robi nieprzyjemny klimat. Teoretycznie firma montująca powinna prosić o przygotowanie im dostępu żeby mięć możliwość dokonania uszczelnienia. Ktoś źle opracował harmonogram prac. Za dużo paplania a za mało działania...
Pozdrawiam
Powiem tak, żeby mieć pewność że nieszczelność jest po stronie złącza kasety lub samego urządzenia bez rozbierania sufitu trzeba by było odłączyć parę rur od agregatu i z pominięciem zaworków serwisowych dokonałbym próby przy pomocy azotu. Nie ufam tym zaworkom(może się okazać że azot nigdzie się nie ulotnił). W ogóle robienie próby szczelności po zabudowie urządzenia robi nieprzyjemny klimat. Teoretycznie firma montująca powinna prosić o przygotowanie im dostępu żeby mięć możliwość dokonania uszczelnienia. Ktoś źle opracował harmonogram prac. Za dużo paplania a za mało działania...