czytam dokładnie.Przy pełnym nadmuchu więcej czynnika odparowuje i rośnie LP.
To jest normalne.
Nienormalne jest ,że wyłącza powyżej 2 bar i to sugeruje nieprawidłowe działanie presa niskiego ciśnienia.
Napisz przy jakim ciśnieniu LP wyłącza?Nadmuch daj na 1.
Oczywiście jeżeli dzisiaj jest cieplej na zewnątrz to przestanie się wyłączać i dlatego najważniejsze jest prawidłowe przegrzanie.
To jest normalne.
Nienormalne jest ,że wyłącza powyżej 2 bar i to sugeruje nieprawidłowe działanie presa niskiego ciśnienia.
Napisz przy jakim ciśnieniu LP wyłącza?Nadmuch daj na 1.
Oczywiście jeżeli dzisiaj jest cieplej na zewnątrz to przestanie się wyłączać i dlatego najważniejsze jest prawidłowe przegrzanie.