Nieszczelność instalacji potrzebuje pomocy

60 Odpowiedzi, 49401 Wyświetleń

crocens

  2013-05-08, 08:25:16
Top użytkownik
#59
nie chciało mi się rozpisywać ale freegas napisał wszystko i na temat. Wzywasz firmę, pilnujesz aby zrobiła próbę ciśnieniową na 40bar, 24h. TY odbierasz próbe i podpisujesz protokół, i tyle. Nalezy zwrócić uwagę na różnicę temperatur gazu(!) podczas nabijania i odbierania próby (przy 40bar i około 20*C przy nabijaniu to mniej więcej 0,12bar na każdy stopień w zakresie +/- 5*C)
.