Witam,
Dziękuje koledze za konkretną i życzliwą odpowiedz.
Rzeczywiście doczytałem się w jakimś serwis manualu podobnej klimy że jeżeli obroty wentylatora, przekroczą 2100 obr/min lub spadną poniżej 300 obr/min wówczas zabezpieczenie wyłącza klimę blokując całkowicie urządzenie - następuje to po 50 sekundach od uruchomienia.
(u mnie było to, dokładnie zmierzyłem 49 sekund z małym hakiem)
W moim przypadku na wyjściu silnika stoi ciągle 7,42V prąd stały bez żadnego przebiegu, zatem kontroler wyłącza urządzenie.
Wniosek:
Uszkodzony obwód czujnika obrotów silnika turbiny jednostki wewnętrznej.
Pytanie czy taki silnik RPG25 można gdzieś zdobyć?
Jeszcze raz dziękuję za konstruktywna pomoc.
Pozdrawiam,
Rafał
Dziękuje koledze za konkretną i życzliwą odpowiedz.
Rzeczywiście doczytałem się w jakimś serwis manualu podobnej klimy że jeżeli obroty wentylatora, przekroczą 2100 obr/min lub spadną poniżej 300 obr/min wówczas zabezpieczenie wyłącza klimę blokując całkowicie urządzenie - następuje to po 50 sekundach od uruchomienia.
(u mnie było to, dokładnie zmierzyłem 49 sekund z małym hakiem)
W moim przypadku na wyjściu silnika stoi ciągle 7,42V prąd stały bez żadnego przebiegu, zatem kontroler wyłącza urządzenie.
Wniosek:
Uszkodzony obwód czujnika obrotów silnika turbiny jednostki wewnętrznej.
Pytanie czy taki silnik RPG25 można gdzieś zdobyć?
Jeszcze raz dziękuję za konstruktywna pomoc.
Pozdrawiam,
Rafał