Problem z uruchomieniem sprężarki Copeland (przepala bezpieczniki)

7 Odpowiedzi, 6076 Wyświetleń

dcide

  2013-05-15, 09:24:33
Nowy użytkownik
#1
Witam,
Chiller Seveso Clima Rans 210; Sprężarka: Copeland D6SH1-350X-AWM/D, czynnik R22 został zmieniony na R417A w listopadzie 2011 przez jakąś firmę chłodniczą.
Wg. DTR napełnienie R22 15kg, napełniony został R417A 18kg brak informacji o wymianie czy uzupełnieniu oleju.
Parę dni temu w tej sprężarce zaczął ciągle wyrzucać błąd różnicowy oleju. Czujnik sprawdzony działa. Błąd się pojawiał dlatego bo nie uruchamiała się sprężarka i po zwłoce czasowej czujnik wyrzucał błąd.
Okazało się, że przepalone były bezpieczniki główne WT-00/gG 100A po wymianie na nowe i uruchomieniu sprężarki przepaliły się dwa na fazie L1 i L3 dodatkowo pojawił się alarm termicznego przeciążenia sprężarki.
Ciśnienie zmierzone na postoju sprężarki 6,5 bar
Olej w oczku jest lekko powyżej połowy.
Zmierzona rezystancja między uzwojeniami:
L1^L2: 311 om
L1^L3: 170 om
L2^L3: 322
na drugim obwodzie: (50% mocy uzwojenia)
L1^L2: 220 om
L1^L3: przejście
L2^L3: 213 om
Zmierzyłem dla kontroli w drugiej sprężarce(czynnik R22) takiej samej w tym urządzeniu, która działa bez zarzutu:
L1^L2; L1^L3; L2^L3 przejście
drugi obwód: (50% mocy uzwojenia)
L1^L2; L1^L3; L2^L3 przejście i wartość 1 om

Podejrzewam, że jest zwarcie w silniku sprężarki lub się zatarła. W tym temacie nie jestem jeszcze do końca biegły i chciałbym się poradzić starszych kolegów wyjadaczy.
Proszę o radę co jeszcze ewentualnie mógłbym sprawdzić.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa