Jest to klimatyzacja sklepu odziezowego. Oczywiscie wiem ze montaz był troche nie prawidłowy.
Sa 2 układy. 2 parowniki lamelowane, ułozone jeden nad drugim. powietrze przepływa od góry do dołu. Na górze jest parownik o wiekszej liczbie zasilan, na dole o mniejszej.
Parowniki wymyte, bez zbednych oporów przepływu powietrza.
zmierzone temperatury :
temp końca sprężania : 46 19,1bar
temp przed zaworem rozprężnym : 39 16,3 bar
temp za zaworem rozprężnym : 6
temp za parownikiem : 9
temp na ssaniu sprężarki: 15 6,45 bar
Skraplacze wodne.
Więcej informacji nie posiadam. Nie byłem tam na obiekcie jeszcze, bede dopiero za ok 2 tyg a do tego czasu potrzebuję jakis pkt zaczepienia.
Jak to widzicie ?
Sa 2 układy. 2 parowniki lamelowane, ułozone jeden nad drugim. powietrze przepływa od góry do dołu. Na górze jest parownik o wiekszej liczbie zasilan, na dole o mniejszej.
Parowniki wymyte, bez zbednych oporów przepływu powietrza.
zmierzone temperatury :
temp końca sprężania : 46 19,1bar
temp przed zaworem rozprężnym : 39 16,3 bar
temp za zaworem rozprężnym : 6
temp za parownikiem : 9
temp na ssaniu sprężarki: 15 6,45 bar
Skraplacze wodne.
Więcej informacji nie posiadam. Nie byłem tam na obiekcie jeszcze, bede dopiero za ok 2 tyg a do tego czasu potrzebuję jakis pkt zaczepienia.
Jak to widzicie ?