Witam,
abstrahując od tego, że temperatura końca skraplania jest zbyt niska i gdyby Twój układ pracowal na tych parametrach to sprężarka sprężałby nawet lepiej niż izentropowo, to jednak parę faktów się zgadza (przyjmując że ciśnienia i temperatury za parownikiem są ok), zerowe przegrzanie musi powodować w Twoim układzie zalanie sprężarki. De facto na odległość ciężko pomóc ale poprzednicy już powiedzieli najlepsze typy:
1) Zbyt duża dysza
2) Zbyt małe chłodnice
abstrahując od tego, że temperatura końca skraplania jest zbyt niska i gdyby Twój układ pracowal na tych parametrach to sprężarka sprężałby nawet lepiej niż izentropowo, to jednak parę faktów się zgadza (przyjmując że ciśnienia i temperatury za parownikiem są ok), zerowe przegrzanie musi powodować w Twoim układzie zalanie sprężarki. De facto na odległość ciężko pomóc ale poprzednicy już powiedzieli najlepsze typy:
1) Zbyt duża dysza
2) Zbyt małe chłodnice
.