A jak masz zrobioną tacę ociekową skoro parownik masz zamontowany tak jak opisujesz?
Przepraszam ale nie umiem odp na to pytanie ponieważ jak wyżej pisałem nie byłem na obiekcie, ale na pewno napisze po wizycie.
De facto na odległość ciężko pomóc ale poprzednicy już powiedzieli najlepsze typy:
1) Zbyt duża dysza
2) Zbyt małe chłodnice
Tak też właśnie myslałem. Spróbuje wiec przekonać inwestora do zainstalowaniania odpowiedniej armatury oraz policze jaka dysza powinna być bo chłodnic nie wymienie.
Dziekuje za pomoc i napewno sie odezwe jaki efekt przyniosła modernizacja.
Pozdrawiam
DawidW
Przepraszam ale nie umiem odp na to pytanie ponieważ jak wyżej pisałem nie byłem na obiekcie, ale na pewno napisze po wizycie.
De facto na odległość ciężko pomóc ale poprzednicy już powiedzieli najlepsze typy:
1) Zbyt duża dysza
2) Zbyt małe chłodnice
Tak też właśnie myslałem. Spróbuje wiec przekonać inwestora do zainstalowaniania odpowiedniej armatury oraz policze jaka dysza powinna być bo chłodnic nie wymienie.
Dziekuje za pomoc i napewno sie odezwe jaki efekt przyniosła modernizacja.
Pozdrawiam
DawidW