george07 napisał(a):Witam. Maszyna na copelandzie z chłodzeniem powietrznym . Ostatnio dobita r12. po odpaleniu szybko mrozi, zamarza zawór, wziernik i przymraża sprężarkę, jednak we wzierniku gaz zamienia się w białą "maź". Czy to groźne??? Podobno to może być olej ( tak słyszałem) ale nie wiem czy należy coś z tym zrobić).Maszyna NRD skraplacz powietrzny przede wszystkim porządnie wyczyścić skraplacz potem wymienić filtr odwadniacz i zawór rozprężny jeżeli jest jeszcze oryginał niektóre wersje miały zawór ze stałą regulacją no i nie wiadomo kto jak i dlaczego uzupełniał freon . Miałem przypadek że padł zawór a" majster "dokotłował 5 kg R 22
Jeszcze jesen problem. Przy dłuższej pracy w ciepły dzień robi się gorąca przestaje pracować ciągle, trzeba często wyłączać, skraplacz gorący. Maszyna stoi na przyczepie gastronomicznej ma w miarę zapewnioną wentylację. Jak myślicie czy można zamienić wentylatory z ssących na tłoczne żeby wydmuchiwać powietrze na zewnątrz przez kratkę wentylacyjną a na sprężarkę ustawić klimatyzator przenośny???