płukanie po pęknieciu wymiennika płaszczowo-rurowego

42 Odpowiedzi, 38431 Wyświetleń

wit

  2013-05-30, 21:25:07
Top użytkownik
#14
problem z denaturatem jest taki, ze nie wiadomo czym jest skażany -i substancja skażająca może uszkadzać uzwojenia sprężarek lub powodować zacieranie panewek -np. do skażania używane są czasem organiczne substancje lekko zasadowe...
ponadto denaturat może zawierać zanieczyszczenia rozpuszczone w alkoholu -lub wodzie i pozostawiać osad zapychający instalacje -lub powodujący... przycieranie panewek.
podobnie zawartość wody... denaturat może mieć 95% alkoholu -a może mieć tylko 90%

a lać w układ 10% wody -to tworzenie problemu zamiast jego usuwania.

jeśli już alkohol -to nie denaturat a czysty ze sklepu z chemikaliami. i niekoniecznie etylowy.
ale to i tak partyzantka.
Nie wiem -nie próbowałem -ale jeśli miałbym podjąć ryzyko -to próbowałbym płukać alkoholem poliwinylowym -CZYSTYM.

Profesjonalnie -to wypożyczyć -nająć maszynę do płukania czynnikiem...
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa