zkręć pokrętło w manometru wysokiego ciśnienia na oprawie bo pewnie przepuszczasz sobie na manometr niskiego. A najlepiej podłącz samo niskie ciśnienie i wtedy je odczytaj. Przy temperaturze parowania 45*C klima by Ci grzała, abstrahując od tego, że zawór by się zamkną z powodu braku przegrzania (z powodu braku odparowania czynnika) i nie byłoby obiegu czynnika chłodniczego w konsekwencji czego tak na prawdę nic byś nie poczuł.
Jeżeli podipąłeś tylko 1 manometr to upewnij się, że do "grubszej" rurki z mniejszym przyłączem...
Jeżeli podipąłeś tylko 1 manometr to upewnij się, że do "grubszej" rurki z mniejszym przyłączem...
.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-06-01, 10:04:11 przez crocens.)