chiller jak chiller zaczynasz od przegladu samego ukladu chlodniczego jak kazdego klimatyzatora jezeli dziala to ok jezeli nie to szukasz przyczyny sprawdzasz cisnienie wody na wejsciu i wyjsciu oraz temperature,podstawa to odpowiedni przeplyw wody czyli filter,pompa,czujnik przeplywu wody i obieg wody ,termometr podstawa,nie ma wiecej cudow niz w splicie procz tego ze przed wymiennikiem zamiast kapilary jest zawor rozprezny termometrem zmiez temperature czynnika i porownaj z cisnieniem czujniki mozesz zmierzyc omomierzem bo bywa ze czujnik przeciw zamrozeniowy szwankuje ,nie pisales jaka temperatura wody jest potrzebna na wyjsciu z tego co wiem to przy budynkach temperatura wody to w granicach 8 do 10 stopni na wyjsciu a zamrozeniowy ustawiony jest na 4 stopnie,cisnienie wody to okolo 2 bar na wejsciu i 1,5 na wyjsciu ale to wszystko zalezy od instalacji wodnej ,cisnienia sprezarki to podobnie jak kazda inna,uklad elektryczny to odrebna historia ale sprawdzenie polaczen -podstawa pomiar poboru pradu i porownanie z danymi