nie wygląda na awarię -tylko na błędne pomiary. zwłaszcza jeśli "pan który napełnia nie zajmuje się naprawą tylko podpina pod maszynę..."
generalnie albo źle podpięte manometry-źle zmierzone ciśnienia -albo pomylony -bardzo zanieczyszczony czynnik -w tym silne zapowietrzenie układu.
co do możliwych awarii -najpierw należy to zmierzyć w sposób wiarygodny -oraz napełnić prawidłowo -z prawidłową próżnią -a potem szukać ewentualnych uszkodzeń. wyniki pomiarów -nietypowe dla awarii -typowe dla błędnej obsługi.
oczywiście możliwe i to i to -czyli awaria -i jednocześnie źle wykonane pomiary. ale... co do awarii -bez wiarygodnych pomiarów można jedynie wróżyć... jedź do serwisu -serwisu klimy a nie do nabijacza. porządnego serwisu.
generalnie albo źle podpięte manometry-źle zmierzone ciśnienia -albo pomylony -bardzo zanieczyszczony czynnik -w tym silne zapowietrzenie układu.
co do możliwych awarii -najpierw należy to zmierzyć w sposób wiarygodny -oraz napełnić prawidłowo -z prawidłową próżnią -a potem szukać ewentualnych uszkodzeń. wyniki pomiarów -nietypowe dla awarii -typowe dla błędnej obsługi.
oczywiście możliwe i to i to -czyli awaria -i jednocześnie źle wykonane pomiary. ale... co do awarii -bez wiarygodnych pomiarów można jedynie wróżyć... jedź do serwisu -serwisu klimy a nie do nabijacza. porządnego serwisu.