1. azot, 20bar, 60min.
2. Taka jest natura zaworków, zawsze należy sprawdzić czy są szczelne, jeżeli nie do sie je dokręca, robi psss i po problemie.
3. Zmienić osuszacz, nie zapewnisz, że uszczelniłeś układ na 100%, poza tym wkład filtru jest bardzo higroskopijny i w brew pozorom nie za duży.
4.najpierw wymienić osuszacz
5. Ja bym wybrał najtańszy, chyba że różnica to parę złotych ale cen nie znam
6. nie.
7. sądzę, że powinieneś wymagać sprawdzenia szczelności po zmianie osuszacza, tak jak wyzej napisano, dodatkowo próżnię minimum 60minut, i napełnienie na wagę, nastepnie sprawdzenie przegrzania czynnika chłodniczego. Nie wspomnę o oleju w sprężarce, czy jest a jak jest to jak długo miał styczność z powietrzem.

Pozdrawiam
.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa