Cytat:Przez nie szczelnośc ucieka czynnik,olej raczej nie A zrobisz jak chcesz
Tadeusz4321 i tu blad olej tez ucieka ale nie w takim stopniu ze ucieknie caly tylko jego jakis tam procent.
przyklad
jak masz uklad olej czynnik plus UV to przy nieszczelnosci np skraplacza duza jego czesc jest zawilgocona UV zmieszanym z olejem
jogus48 gosci zaaplikowal ci tyle oleju jak na pusty uklad bo ta naklejka mowi ile masz zalac na pusty uklad czyli sucha sprezarka czyste przewody parownik skraplacz itd a przy serwisie dajesz 2-3% oleju w stosunku do ilosci czynnika plus 10ml na na przewody od stacji (zalezy od modelu) a teraz masz nadmaiar oleju w ukladzie i sprezarka pluje ci olejem
jak chesz wlac te swoje 295ml to musisz wyczyscic caly uklad zeby nie bylo ani grama oleju